威海一铸造厂空压机变频为西门子120系列 355KW ,客户说现场出现一声巨响,从变频器里面就冒烟了,变频器也没显示了,现在厂里停产了。靠 又是停产了!机器太大,没法拆卸发过来维修,没办法只能收拾行囊,中间商过来开车拉着我就奔赴现场,差不多跑了四个小时跑到客户现场,现场已经围了不少认了,我缓缓走过去,就像是领到视察一样,旁边人自动闪到两旁。我顿时有种明星的赶脚!旁边的中间商说:“朱工咱快点看看吧”我才从自己的臆想种撤回来,询问了下现场工人,说是用着用着就听到一声巨响,然后就冒烟了,之前也没有故障代码出现。我拆掉机器外罩,发现很明显机器的可控硅均已经炸裂,又测了IGBT模块,发现还是好的。又检测了电机,电机绝缘是好的,然后发现变频器进线电源是通过一个大接触器给变频器供电的。然后我让人把接触器拆开,发现接触器触点已经粘在一起了,分析了下基本可以确定因为接触器使用时间过长,里面灰尘增多,接触不良导致导致起弧打火,最终导致可控硅模块击穿。幸好这家客户很牛,可控硅模块竟然有货,直接从仓库拿来货,三下五除二装上,在我的要求下他们也更换了,进线的接触器。一小时全部组装完毕。说实话上电的时候我还是有点恐惧感的,他们去送电我就站在稍微远点的地方看着。‘砰’的一声响,接触器吸合,变频器电源正常工作面板显示正常,客户问我可不可以开开试试,我说可以,转速不要太高。,过一会电机开始运转。我看了下电流,还可以。看完后我走到一边,告诉客户可以加速看看,客户加渐渐加速。检测电流还平稳。最后加到最高速。变频器正常运行,电流正常,温度正常。韩国客户很高兴,连说:晚上喝酒,给你找个阿噶西,”当时不懂,后来我才知道阿噶西的意思.......