东营油田上面的变频器一般都是功率比较大,注水泵上面用的比较多。以前还不知道啥叫注水泵。后来人家给我讲,从地下抽上油来后,地下就会空的。必须及时往里注水填充上原来石油的空间,不然有可能会发生坍塌。客户送来一台45KW 伟创变频器,说在现场三相输出不平衡,电机抖动很厉害。常规判断输出不平衡一般是IGBT有项无输出或者输出小造成的,有可能是IGBT本身问题,还有可能是驱动电路有问题导致IGBT开通不良。收到客户机器后,先上电运行测试了下,电机确实抖动。拆机后测试IGBT模块管压降,开通均无问题。单独测试驱动板,驱动信号波形正常。这就有点纳闷了,一般的机器这么两步就可以game over 的,这台机器前两招用完竟然还没问题,然后怀疑是不是控制方式不对,看了下是最平常的VF控制。直接把参数初始化了,重新试机还是老样子,静了静心,把传感器信号又查了一遍,传感器也是好的,这就奇了怪了,不知道有没有遇到这样故障的朋友。