三菱变频器 UV 、 FN 故障 点击:790 | 回复:1



青岛英飞凌自动化设备维修中心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2014年3月28日
发表于:2014-04-01 10:20:59
楼主

先说UV 故障,欠压,一般来说如果可控硅已导通,继电器已经吸合的话,还跳这个故障那就要考虑是不是驱动板上的光耦7800损坏,经验证明此光耦经常坏哈哈。

FN 故障说明书解释是风扇问题,三菱风扇是三线制风扇,中间带一根检测线的,假如转速不到或者缺油等等状况导致风扇转速不对,就会报此故障,更换三线风扇即可排除故障。




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-02 05:10:32
1楼

学习了                                            