DZB300 5.5KW一台,客户描述说昨天一直用的好好的,今天早上一开机就出现8888 无法运行,重新断电再上电故障也无法复位,自己用万用表测过,电源电压正常。客户弄不了直接送来维修,拿机器来后看了下标签,发现是10年的机器,现在在已经用了三四年了,也该出点问题了哈哈,这种故障以前经常修,五分钟可以解决问题!就喜欢这样的故障,拆机后直接检测开关电源那些滤波电容,果然被我看见,有两个24V滤波的电容高高的鼓起了泡,直接拿烙铁把这两个电容焊下,重新换上两只电容。上电测试,试机OK