三菱PLC高速计数器置位指令不响应问题 点击:1888 | 回复:3



CYC980416

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年12月28日
发表于:2014-03-26 09:01:55
楼主

   我用三菱PLC的X0、X1、X2、X3采集外部输入的脉冲信号,信号脉宽4.5ms,根据脉冲数控制电机的正反转。用高速计数计数器指令DHSCR,发现有时候计数值到了,但应该置位的输出没有被置位。在程序中DHSCR指令共出现24次,但同时驱动的次数绝不会超过五次。

   以下是控制第四个电机的程序:





CYC980416

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年12月28日
发表于:2014-03-26 09:17:34
1楼

Y6、Y7控制电机正反转,M130、M131、M132、M133、M134不会同时得电。

具体一点:在线观察C238已经计数到169了Y6还是没有断开;C238=0时Y7还没有断开,这种现象有时候几个小时不会出现一次,有时一小时就出现一次。

总是感觉应该程序出现了问题。望各位老师给予指点,多谢!

wenyijue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年2月27日
发表于:2014-03-26 21:20:54
2楼

据我所知,只有XO X1 好用做 高速脉冲

林朱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年11月21日
发表于:2016-11-22 21:39:15
3楼

三菱机仿品很多,是不是机子的问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师