ABB变频器经常提示参数从新设定的问题 点击:4158 | 回复:5



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年11月22日
发表于:2014-03-17 11:25:33
楼主

各位大人:

   我用的是ACS800变频器,用于大车行走。早晨变频器突然出现PRESS FUNC TO START      OPTION SETUP,

然后我就把参数从新设定,从新上电后发现还是出现这个报警,我从控制盘传入参数,还是出现此问题,是不是主控制板里边元器件损坏了,往各位大人帮我分析一下,原变频器一直使用良好。




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-03-17 23:23:09
1楼

这个问题不是元件出问题,是因为你没有做电机辨识,然后你需要按提示来设定,就是按FUNC,然后进去设定参数。

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2014-06-05 12:57:19
2楼

如果不喜欢这个 可以通过16.10 把它关闭

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2014-06-05 12:58:18
3楼

另外说下  这个不是报警  只是变频器参数设置向导  不影响机器运行  谢谢

zqwx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2015年10月17日
发表于:2017-07-11 00:24:25
4楼

有没有abb变频器原理图。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2017-12-13 13:27:52
5楼

是这样吗?