各位大人:
我用的是ACS800变频器,用于大车行走。早晨变频器突然出现PRESS FUNC TO START OPTION SETUP,
然后我就把参数从新设定,从新上电后发现还是出现这个报警,我从控制盘传入参数,还是出现此问题,是不是主控制板里边元器件损坏了,往各位大人帮我分析一下,原变频器一直使用良好。
江湖走走--原创军团
这个问题不是元件出问题,是因为你没有做电机辨识,然后你需要按提示来设定,就是按FUNC,然后进去设定参数。
龙口FANS
如果不喜欢这个 可以通过16.10 把它关闭
另外说下 这个不是报警 只是变频器参数设置向导 不影响机器运行 谢谢
zqwx
有没有abb变频器原理图。。
是这样吗?