使用摇表测量绝缘的安全注意事项 点击:157 | 回复:1



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-03-16 10:51:00
楼主

1.所用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。
2.测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
3.测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量时禁止他人接近设备。
      在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。
      测量线路绝缘,应取得对方允许后方可进行。
4.在有感应电压的线路上(同杆架设的双回路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。
      雷电时,严禁测量线路绝缘。
5.在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。