浅谈继电器电源使用的注意事项 点击:121 | 回复:0



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-03-14 15:42:46
楼主

小功率继电器厂家分析继电器电源使用注意事项: 

  继电器电源电压应在允许电压波动范围内工作,通常为额定值85%~110%;直流电压峰值纹波系数不大于5%.如继电器工作电源有强的感性负载频繁工作,则应考虑在继电器工作电源端增加和使用浪涌吸收装置,以承受较高的(1500V)的浪涌电压,防止继电器电源击穿烧毁。   

     继电器在使用时,电源接通时间必须大于1s,以便使继电器内部二次电源有充足的能量储备而保证在断开电源后按预设时间接通或分断负载;如需使用继电器外部复位信号功能,则接通持续时间不小于50ms,以保证其复位功能正常工作,严禁在复位信号端接入电源、有源信号或接地,否则会损坏继电器。  

   继电器电源回路一般情况下是高阻抗的,因此在具体使用上应保证切断电源后漏电流要尽可能小,以免产生相应的感应电压而呈假关断引起误动作(断电延时后延时时间到但继电器出现不释放的现象)。为避免上述情况发生,对断电延时型电源端残留电压应小于额定电压的7%,而通电延时型所允许的残留电压小于额定电压的20%.   

    断电延时继电器因内部采用2绕组闭锁继电器,该继电器与通常继电器相比较而言,适应环境能力较差,尤其在强磁场、高冲击振动场所对其影响更为突出,所以在使用时应尽可能避免在上述环境中使用。  

   在控制负载上,不要用其直接控制大容量负载(内部所用2绕组闭锁继电器通常负载能力不强)应在额定允许情况下使用,并考虑负载形式和留有相应的裕量。   继电器在使用环境、安装形式、温度、湿度、污染等级等方面要求应按继电器所规定的要求下工作。

 



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师