三菱MODBUS通讯问题 点击:1780 | 回复:11



工控家园之小子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:56帖 | 132回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:3832
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2014-03-10 16:32:57
楼主

没有用过三菱,第一次出现了点问题,望高手帮忙解决下。

硬件配置:

PLC:FX2N-64MR

通讯模块:FX2N-485-BD

通讯对象:智能电力仪表

表地址:2

校验:无

数据位:8

停止位:1

波特率:9600

数据存储区:130H

现在程序写好了,通讯也正常,就是回的数据是我发送的数据。

(智能电力仪表带有通讯指示灯,如果通讯成功就会闪烁)

程序如下图和附件。


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




工控家园之小子

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:56帖 | 132回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:3832
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2014-03-10 16:33:49
1楼

图片没有发上来,附件有程序。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-03-10 20:52:11
2楼

你这里没有勾选吧,通讯格式还是232呢

xianban70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2009年7月04日
发表于:2014-03-10 23:15:52
3楼

瞧一瞧再说    

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-03-11 08:59:11
4楼

   问问 二楼,这里的  RS232 和 485 是指 什么而言的呢 ?

工控家园之小子

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:56帖 | 132回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:3832
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2014-03-11 09:47:30
5楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 你这里没有勾选吧,通讯格式还是232呢 内容的回复!


勾了也不行!

工控家园之小子

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:56帖 | 132回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:3832
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2014-03-11 14:01:35
6楼

谢谢上面位热心帮助,问题已经解决了把反馈回来的数据进行高低字节交换即可!

LOUBOK

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年4月10日
发表于:2014-04-10 21:24:38
7楼

把反馈回来的数据进行高低字节交换是怎么说的

我也遇同样的问题还不能解决

hanhuachizi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年2月06日
发表于:2019-01-29 09:03:04
8楼

是这个问题,我也遇到过,高低字节交换,解决问题。

李二洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2019年2月14日
发表于:2019-02-14 13:40:18
9楼

谢谢楼主分享,谢谢楼主分享

superdijia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2019年2月27日
发表于:2019-03-15 18:40:23
10楼

谢谢楼主分享,谢谢楼主分享

学者来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 406回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2019-04-24 09:06:16
11楼

好好学习,感谢楼主


热门招聘