S7-200的160个问题解答 点击:145 | 回复:1



小-艾

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2013年9月13日
发表于:2014-03-05 12:02:23
楼主

 

1:Step7 Micro/WIN V4.0安装在什么环境下才能正常工作

Step7 Micro/WIN V4.0的安装,运行环境为: 

Windows 2000 SP3以上

Windows XP Home 

Windows XP Professional 

西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用. 

 

2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何

Micro/WIN V4.0生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN不能打开或上载. 

 

3:siemens200 PLC硬件版本有什么区别

二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本. 

6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版. 

22版与21版相比,硬件,软件都有改进.22版向下兼容21版的功能. 22版与21的主要区别是: 

21版CPU的自由口通讯速率300,600被22版的57600,115200所取代,22版不再

支持300和600波特率 ,22版不再有智能模块位置的限制

 

4:plc的电源改如何连接

在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏. 

 

5:200PLC的处理器是多少位的

S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位.从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也可以看出. 

 

6:如何进行S7-200的电源需求与计算

S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源: 当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗

之和不能超过该CPU提供的电源额定.若不够用不能外接5V电源. 每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC.如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块. 所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量. 

注意: 

EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的.24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小. CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算. 

 