浅蓝YY
本人学生 初学PLC
老师给了一个S7200与宇电AI501温控表的自由口通讯
自己手头也有书 书上有自由口通讯的讲解
不明白:1.自由口通讯有接受和发送 2个可以同时进行 还是一先一后呢
2.从温控表接收到的数控 应该是温度传感器采集到的数据把 那请问PLC发送的数据是什么呢
3.怎样把温控表的通讯协议编写到自由口的程序里!!!
现在感觉还是入不了门!!
求教!!
BobMarley
1,RS485为半双工哦,要么发,要么收。
2,PLC发送的是读取温控表寄存器的指令。
3,建议先了解RS485,再了解200CPU的自由口通讯指令。XMT和RCV,特殊寄存器(SMB30,SMB130,SMB86-SMB94 和 SMB186-SMB194 接收信息控制)
祝你成功!
回复内容:
对: BobMarley 1,RS485为半双工哦,要么发,要么收。2,PLC发... 内容的回复!
谢谢您
江湖混混-余辉
向一楼学习了