如题,昨天对公司的设备进行了一次自动化改造。用到台达的PLC和台达VFD-B系列变频器完成之后变频器与PLC通讯正常,开机试运行的时候变频器低速运行时情况正常,当频率升高至42HZ时就出现PHL报警了,经查说明书得知是欠相保护,遂用万用表测的三相输入电压分别为353 379 379 ,本以为是电压不平衡引起的,但是同时改造的设备有好几台,其他的都正常,就这一台报警,以为是变频器问题,用替换法重新换了一台正常使用的变频器后情况依旧,这次频率升高至47HZ后变频器欠相报警,检查供电线路及电机接线端子,一切正常没有松动现象,重新启动问题依旧,无奈只的换回原来的VFD-A系列,启动后变频器正常,但是A系列不支持485通讯,请大家给看看是什么原因,
在线等答案 ...........