台达变频器频率升高后欠相保护 点击:2663 | 回复:4



qingniao2009

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2013年9月12日
发表于:2014-02-24 11:24:27
楼主

如题,昨天对公司的设备进行了一次自动化改造。用到台达的PLC和台达VFD-B系列变频器完成之后变频器与PLC通讯正常,开机试运行的时候变频器低速运行时情况正常,当频率升高至42HZ时就出现PHL报警了,经查说明书得知是欠相保护,遂用万用表测的三相输入电压分别为353  379  379  ,本以为是电压不平衡引起的,但是同时改造的设备有好几台,其他的都正常,就这一台报警,以为是变频器问题,用替换法重新换了一台正常使用的变频器后情况依旧,这次频率升高至47HZ后变频器欠相报警,检查供电线路及电机接线端子,一切正常没有松动现象,重新启动问题依旧,无奈只的换回原来的VFD-A系列,启动后变频器正常,但是A系列不支持485通讯,请大家给看看是什么原因,

 

 

在线等答案    ...........




候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2014-02-24 16:42:12
1楼

三相输入电压分别为353  379  379 ,查一下原因?

如果电压差没法改变,可把欠相保护解除,但要密切跟机检查,以免除纰漏。

qingniao2009

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2013年9月12日
发表于:2014-02-24 21:15:07
2楼

回复内容:

对: 候鸟在飞 三相输入电压分别为353  379  379 ,查一下... 内容的回复!


谢了,我明天查一下电压差过大的原因        

yeshouxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年11月10日
发表于:2014-02-25 20:12:04
3楼

你把 电压低的那一相用到T相上再试试。

qingniao2009

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2013年9月12日
发表于:2014-03-02 09:28:18
4楼

问题已经解决,是因为电机侧电线虚连导致的,故障已经排除,现在一切正常了