如何在管道上安装电磁流量传感器 点击:171 | 回复:0



成丰仪表李晶垚

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:690帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2022
  • 注册:2013年11月05日
发表于:2014-02-18 14:35:45
楼主

电磁流量计作为测量导电液体介质的常用仪表,已广泛用于化工,石油,医疗,污水处理等行业。成丰仪表拥有多年电磁流量计的生产经验,先对电磁流量传感器的管道安装谈一下几点认识。

一、传感器在管道上的安装

在工艺管道上选择传感器的安装地点时,应注意:

(1)必须保证传感器测量管内在所有时间始终充满被测流体,传感器不能在不满管和有可能出现空管情况下工作;

(2)传感器内流体的流动方向必须与传感器上流动方向一致;

(3)测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方;

(4)传感器应选取管内流体脉动较小的位置作为测量点。一般情况下,离泵、阀门等较远的地方,仪表指示比较平稳,波动较少;

(5)要避免容易产生液体电导率不均匀的场所,如添加液的电导率与基液不同,加液点最好设在传感器下游;

(6)对于聚四氟乙烯衬里的传感器,应避免安装在负压管道和有可能产生瞬间负压的地方。

二、直管段长度要求

根据经典理论,传感器测量管内流速分布为轴对称时,电磁流量计的测量准确度不受流速分布的影响。

小口径传感器和有些中口径传感器从电极中心到测量管进口端距离(L)已相当于几倍直径(D)长的直管段,这样即使传感器进口端前的流体流动是非轴对称流,测量也不会受什么影响。但是,随着仪表口径的增大及传感器结构的改进,L/D值愈来愈小,传感器测量管本身组成的直管段已不足以使非轴对称流“对称化”。

工艺管道中的弯管、阀门等都会引起流动畸变、二次流或漩涡,破坏了原有充分发展的流速分布状况。要让流体恢复其轴对称的流速分布,需要相当长度直管段,或在流量传感器前安置流动调整器。所以,电磁流量传感器有上游置直管段的要求。

各标准或检定规程所提出的上下游直管长度亦不一致。大部分均比通常仪表制造厂提出的要求高,这是为了保证达到0.5级精度等级仪表的要求。