升压变压器的故障分析 点击:396 | 回复:1



chinazyhs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:714帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1782
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2014-02-13 10:05:36
楼主

  升压变压器在工作过程中难免会出现一些故障,大家常见的故障有哪些呢?大家又是如何解决的呢?要想解决故障就要先找到故障的原因,下面来看一下具体的故障原因是什么吧。


  因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键。从近几年解剖变压基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大。


  绕组绕制较松,换位处理不当,过于单薄,造成电磁线悬空。从事故损坏位置来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处。


  换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所产生的交变力延时共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首先变形的根本原因。


  绕组的预紧力控制不当造成普通换位导线的导线相互错位。


  抗短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响。按常温下设计的抗短路能力不能反映实际运行情况,一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短路冲击,但由于受第一次短路电流冲击后,绕组温度急剧增高,这时绕组的抗短路能力己大幅度下降,这就是为什么Satons变压器重合闸后发生短路事故居多。


  采用软导线,也是造成变压器抗短路能力差的主要原因之一。由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线。


  外部短路事故频繁,多次短路电流冲击后电动力的积累效应引起电磁线软化或内部相对位移,最终导致绝缘击穿。绕组线匝或导线之间未固化处理,抗短路能力差。早期经浸漆处理的绕组无一损坏。


  以上就是升压变压器的故障分析的简单介绍,希望大家能够快速的发现升压变压器的故障,并且能够快速的找到原因最后得到解决。





安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-02-13 12:19:49
1楼

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师