电机启动 求助! 点击:539 | 回复:13



王道火山--纵横军团

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 1878回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7858
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2014-02-09 09:28:01
楼主

新项目,有一个45KW的搅拌电机和一个18KW的混合电机,俩电机都不需要调速,现在考虑的是启动的问题,以前做的项目 电机都是带变频器控制的,所以也就没有考虑过电机启动方面注意的事项,于是在这里向各位请教下电机各种启动方式的设计注意点。

如果用软启动器的话,还望大家推荐下国产知名品牌的。谢谢各位了!





候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2014-02-09 12:33:45
1楼

如果启动负载小,用星三角启动,成本低,体积小。

如果启动负载较大就用自耦变压启动,缺点,体积大,

软起动器除了成本比变频器较低以外,外部还要外加控制电路,比较麻烦!如果用国产的不如直接用变频器!


ygjzzf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2014-02-09 12:52:32
2楼

45KW的采用星-三角启动,18KW可以直接启动,如果用软启,可以用西安西驰

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-02-09 13:40:47
3楼

搅拌电机建议用软启,除非搅拌时是接近空载启动后在逐渐加载可采用星三角启动。18kW的就可以直接启动了

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-02-09 13:53:10
4楼

引用 ygjzzf 的回复内容: 45KW的采用星-三角启动,18KW可以直接启动,如果...


西驰的软起质量还可以

jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-02-09 15:28:55
5楼

还要考虑控制柜和电机的距离,如果距离远,用星三角不划算,要多用一条电缆。


王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2014-02-09 16:53:25
6楼

如果电网容量允许,又不是频繁启动的话,可以直接启动。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-02-09 19:29:50
7楼

   如果  搅拌器是空的启动负载小,用星三角启动,成本低,体积小。 如有物品负载较大时就用软启. 百度一查,软件品牌太多

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2014-02-09 20:23:12
8楼

要看看变压器容量是多大的,如果对电压要求不高的话,可以选用直接启动。

lizhh7511076

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年2月09日
发表于:2014-02-09 20:46:11
9楼

看看电网和变压器,这些比较富余的话,可以直接启动。

小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2014-02-09 21:20:49
10楼

引用 lizhh7511076 的回复内容: 看看电网和变压器,这些比较富余的话,可以直接启动。



宇翔工控

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2014-02-09 21:49:26
11楼

以上说得都很好,认为最起码要星三角启动,要长远考虑。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-02-09 22:35:47
12楼

我们的电网容量够,75千瓦的搅拌电机都是直接启动的,上级变压器1000KVA。

lianzhang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2014-02-10 15:41:54
13楼

个人觉得,LZ的项目用星-角启动就可以了...


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师