袁泉
用西门子430和470欧姆阻值的三线远传压力表,怎样实现恒压供水。
参数怎样设置。
请大家指点。
谢谢。
huoshi
关注此贴我也想知道?
dtwk
关注中,希望高手回答。
通讯网-280395670
不是一两句可以说清楚的。把远传表压力用模拟量模块取进来,作为反馈值,再设定一个给定值,将两数放入PID运算,得出结果再控制变频器泵。
我将1、3、4接压力表的三端,将28、5接开关。这样接线行吗?
jpwmg
最好安装一个压力变送器,再用变频器 PID控制,这样好点。
xuqingmin
用西门子PLC EM231 EM232 远传压力表 变频器 组成自动恒压供水。
我现在将28、5短接,变频器不启动,将9、5短接也不行。我将参数P700和P1000都设成2。其他参数没改,变频器不启动。
我目前只有变频器和远传压力表,请问应该怎样做才能实现恒压。
请指点。
现在解决了,启动的问题:在变频器接通电源后,必须经过延时,再将9、5短接,才能正常启动。否则,变频器保护。
恒压问题还没解决。
王涛1997
回复内容:有具体参数吗?
对: 袁泉 现在解决了,启动的问题:在变频器接通电源后,必须经过延... 内容的回复!