大家好!请问用触摸屏分别输入两位的时、分数据,PLC如何将定时器完成长时间的定时呢?谢谢!
研讨会宣传员_3259
定时器配合计数器
glenxu
如果采用PLC定时器做长时间计时,累积误差很大,据不完全统计,一般24小时误差在2-4小时以上不等(不同类型PLC),建议采用PLC内的秒时钟脉冲计数,或采用实时时钟,误差相对小很多,最大应小于12秒/24小时。建议自己试试就知道了,程序大小不同功能不同误差还会不固定。
回复内容:
对: glenxu 如果采用PLC定时器做长时间计时,累积误差很大,据不完... 内容的回复!
谢谢回复。我后来用的是M8014分钟脉冲和计数器的办法做的。