软启动停机时跳空开 点击:788 | 回复:0



lkl845645510

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2014-01-21 12:10:28
楼主

现场一离心泵运行1年了一直都很正常(外置旁路式),突然出现了几次状况。在阀门不动的情况下、在现场操作柱按下停止按钮时主回路断路器被顶跳,检查控制回路、主回路、软启动都没问题。后来先把泵出口阀门关小降低运行电流后,再按停止按钮故障消失。是软停功能被打开、并且软停时间设置过短,造成停机惯性下电动机成发电机、电流叠加后使空开跳闸。还是什么原因?因为我不在现场也没有检查软起动的参数,但是还有别的解释吗,我这样设想对不对,请各位指教。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师