松下F171指令 点击:495 | 回复:1



uniqueqiu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:16帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2014-01-18 22:18:01
楼主

如图,闭合R1执行F171定位程序。为什么R9120 脉冲发送标志一直ON呢,脉冲发送完了后应该闭合才对啊。

另外,我要用脉冲发送完成作为下一个动作开始条件,该怎么做呢。

初学者,忘指教。





lioa98

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2011年8月08日
发表于:2014-02-04 11:12:57
1楼

说明脉冲还在发没停下来     可以监控下  脉冲输出经过值  DT90348 看看有没停下来