生活小区所需电量为3600K/W,需要多大的变压器




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-01-11 21:34:02
1楼

做供电设计这个条件不行。要有自然功率因数、负荷分类、计算负荷等。如果按3600KW供电,变压器的容量应该是3600/0.65/cosΦ,保守估算应该是6300KVA