关于位逻辑S0.7 点击:310 | 回复:4



蓝L

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2013年12月15日
发表于:2014-01-06 20:20:16
楼主

小弟刚学PLC下了厂里西门子CPU226里的程序,发现位逻辑S0.0  S0.几的,  我看视频里的输入输出是I0.1  I0.几的 或Q0.0  Q0.几的。。。各位大大,能不能和我说下S0.几这个是什么?




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-01-06 20:40:54
1楼

如果S0.0是在程序中调用的话,它就是一个顺序控制继电器,

在西门子200的编程帮助中有解释SCR(顺序控制继电器)的使用说明

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-01-06 21:08:38
2楼

简单来说就是像三菱的那种步进指令,S0-S9

顺序控制~

F1,看一下帮助

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-07 09:09:40
3楼

S 0.0 是顺序控制继电器,当你不会的时候,按下 F1 就会有详细的解说

就这样还是那样

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2014年6月08日
发表于:2014-06-08 13:21:37
4楼

你好,你可以加这个QQ群问问 251286253,里面有这个领域的人或许可以帮你解决你的问题。 .