各种变送器基准值Af的确定 点击:338 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-01-05 23:02:12
楼主

     变送器在参比条件下工作时,输出信号较高标称值和较低标称值之间的任意一点的误差均不得超过基准值百分数表示的基本误差极限值。

     基本误差按下式计算:

     γ=(Bx-Bs)*100%/Af

式中:γ--引用误差   Bx--输出实际值   Bs--输出标准值   Af--输出基准值(上限)

     变送器在计算基本误差和影响量引起的误差改变量,都用了基准值,它是计算误差作为参比标准值。

1.单向输出变送器及Af的确定:

   单向输出变送器是指输出范围无负极性信号的变送器,如输出范围为0--5V,0--1mA,

   基准值Af为:Af1=5V-0=5V   Af2=1mA-0=1mA

2.单向输出带偏置零位的变送器(无零位变送器)及Af的确定:

   无零位变送器是指:当输入信号为零时,预先给定非零输出的变送器,如输出范围为4mA--20mA,或1V--5V

   基准值Af为:Af1=20mA-4mA=16mA  Af2=5V-1V=4V

3.双向输出的变送器及Af的确定:

   双向输出的变送器是指:当被测量的极性或符号改变时,输出信号的符号和极性也随着改变的极性。

   如输出范围0--±5V  0--±1mA

   基准值Af为:Af1=5V-(-5V)/2=5V    Af2=1mA-(-mA)/2=1mA

4.对称输出的变送器及Af的确定:

   实际上就是带偏置零位的变送器

   如输出范围为:4mA--12mA--20mA   1V--3V--5V

   基准值Af为:Af1=(20mA-4mA)/2=8mA  Af2=(5V-1V)/2=2V  

 

   




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-01-05 23:46:30
1楼

学习了               