变频器上接电流互感器的位置问题 求教各位师傅 点击:5338 | 回复:10



dajian4631

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2014-01-02 21:04:28
楼主

  各位前辈,我们公司是搞变频器改造的,今天用户要求看看改造后的节能效果,让我们装一块电表,是那种三相四线制的电功表(要接电流互感器的100/5A的)我今天把电流互感器装在了进线端 不知道对不对 这样准确吗? 我们公司用的是汇川MD380  求教各位前辈了  谢谢




候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2014-01-02 21:21:11
1楼

都是这么接法,建议装机械式的,电子的因变频器对电源也有干扰,误差会较大!

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-01-02 21:28:28
2楼

解法正确,可以的              

一表羊才

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:989
  • 注册:2013年3月07日
发表于:2014-01-02 21:56:26
3楼

没问题,如果变频器内部自带功率计算功能的话,就不用接了

sang2013

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2013年12月23日
发表于:2014-01-02 22:09:28
4楼

路过学习了。。。。。。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-03 00:22:10
5楼

二极管整流型变频器的输入侧电流为非正弦波,参见下图。由图可知,变频器输入电流含有较大的谐波,也就是非工频信号的含量较大,用互感器测量会造成较大的误差。

 

 

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-03 00:32:58
6楼

另外大多数变频器是可以在参数组里面直接读取功率值的,可以直接看参数读取运行功率。比如ABB变频器就有。

lianzhang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2014-01-03 10:24:58
7楼

接进线端是没错的了

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-01-03 12:17:55
8楼

额,变频器接互感器还真没见过,而且变频器的输出并非理想的正弦,电流信号也不能直接测量。

进线测的测量 江湖走走--原创军团 给出的图片解释的很清楚了。

还是通过和变频器的485通讯来实现吧,不过对内部不太懂的客户来说,他们不一定能相信你的数据。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-01-14 16:35:40
9楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团  二极管整流型变频器的输入侧电流为非正弦波,参见下图。由... 内容的回复!


 这个功能还是蛮厉害的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:64
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2014-01-15 16:57:36
10楼

接进线端,离变频器远一点。