楼控系统
我是做楼控系统的,我的控制线(不带屏蔽层)在进强电柜之前是走的强电桥架里面的,大约在桥架内走了8米左右,现在DDC控制器上有感应电,感应电的大小没测试过,有没有什么办法可以清除感应电?
苦学
最好用屏蔽线 屏蔽层接地
研讨会宣传员_3259
楼上说的对,最好是单端接地........