我是做楼控系统的,我的控制线(不带屏蔽层)在进强电柜之前是走的强电桥架里面的,大约在桥架内走了8米左右,现在DDC控制器上有感应电,感应电的大小没测试过,有没有什么办法可以清除感应电?




苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2013-12-31 19:44:52
1楼

最好用屏蔽线 屏蔽层接地

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-12-31 20:01:27
2楼

楼上说的对,最好是单端接地........