多功能电力仪表走字不准确? 点击:138 | 回复:0



松野电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2013年10月09日
发表于:2013-12-31 10:25:03
楼主

        仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。

       多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。

                  



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师