这边有个台达PLC是RTU通讯方式,通过MOXA3280转成MODBUSTCP和IFIX通讯。我建400001一个点读出来没问题,但是建上百个点一起通讯,就很卡,基本连不上。 谁知道改什么设定,能解决这个问题?




通讯小子QQ513011647

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:607
  • 注册:2005年6月29日
发表于:2014-06-15 20:05:53
1楼

上百个点?是不是没有分包呀,或是寄存器设置的不合理,要考虑一下通讯数据包的最大长度

thomastop

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2014-08-23 20:37:21
2楼

分批次读取。设备间错开相位

天津联智

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年3月04日
发表于:2014-09-24 11:27:27
3楼

1. 在没有连接moxa的情况下 ,先检查串口铜须是否正常

2. 再在连接moxa的情况下,用第三方软件如modbus test 检查TCP通讯性能

3. 再设法优化iFix IO driver配置。

一点点来,急不得。

s3838658

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2011年11月29日
发表于:2014-11-10 09:56:08
4楼

先连接一部分点,不要急着连全部点。先试试看。