这边有个台达PLC是RTU通讯方式,通过MOXA3280转成MODBUSTCP和IFIX通讯。我建400001一个点读出来没问题,但是建上百个点一起通讯,就很卡,基本连不上。 谁知道改什么设定,能解决这个问题?
通讯小子QQ513011647
上百个点?是不是没有分包呀,或是寄存器设置的不合理,要考虑一下通讯数据包的最大长度
thomastop
分批次读取。设备间错开相位
天津联智
1. 在没有连接moxa的情况下 ,先检查串口铜须是否正常
2. 再在连接moxa的情况下,用第三方软件如modbus test 检查TCP通讯性能
3. 再设法优化iFix IO driver配置。
一点点来,急不得。
s3838658
先连接一部分点,不要急着连全部点。先试试看。