在纸绝缘电缆的运输、贮存和施工中,由于端头密封不良、浸水等原因,电缆端部的绝缘往往受潮。如果将受潮的纸绝缘电缆接入电网,由于绝缘强度下降,容易造成绝缘击穿事故。因此,在敷设电缆和制作接头时,应检查电缆端部绝缘是否受潮。如果发现受潮,则应从受潮部位起一小段一小段地切除,至试验合格为止。
检查纸绝缘电缆是否受潮的方法是:将电缆芯松开,使绝缘纸处于自然状态,然后将其浸入150-160℃的电缆油(或变压器油和松香的混合剂)中,如果产生“哗啪”爆破声,则说明绝缘受潮。此外,也可用清洁干燥的工具剥开铅包,撕下几条绝缘纸,用火柴点燃,如果发出“嘶嘶”声并出现白色泡沫,也说明电缆受潮。