LCL———王者之师
s7-200内置PTO脉冲输出控制步进电机或伺服电机,有几种方式可以实现?以Q0.0为例第一种方式:通过控制特殊寄存器SMB66,SMB67,SMW68,SMD72,SMB166,SMW168实现。第二种方式:通过MAP库实现。这两种方式是完全独立的,操作者可根据自己习惯选择其中任何一种即可。选用MAP库时无须在程序使用位控向导。请问我这样理解是正确的吗?另外谁能提供一些有关PTO的实际应用程序呀,最近想学习一下有关运动控制的问题,谢谢大家。
Mr袁--王者之师
你说的是发脉冲控制步进或者伺服。
第一你可以用向导PT0 建议查看下帮助文档。
第二直接用PLS 建议也查询下帮助文档
西门子的帮助文档介绍的很详细,你可以仔细的阅读下,能解决很多常见的问题。