s7-200内置脉冲输出控制方式 点击:135 | 回复:1



LCL———王者之师

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 478回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:34719
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2013-12-19 17:19:50
楼主

s7-200内置PTO脉冲输出控制步进电机或伺服电机,有几种方式可以实现?
以Q0.0为例
第一种方式:通过控制特殊寄存器SMB66,SMB67,SMW68,SMD72,SMB166,SMW168实现。
第二种方式:通过MAP库实现。
这两种方式是完全独立的,操作者可根据自己习惯选择其中任何一种即可。选用MAP库时无须在程序使用位控向导。
请问我这样理解是正确的吗?另外谁能提供一些有关PTO的实际应用程序呀,最近想学习一下有关运动控制的问题,谢谢大家。




Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2013-12-23 10:27:30
1楼

你说的是发脉冲控制步进或者伺服。

第一你可以用向导PT0 建议查看下帮助文档。

第二直接用PLS 建议也查询下帮助文档

西门子的帮助文档介绍的很详细,你可以仔细的阅读下,能解决很多常见的问题。