过完年出差了,心情不错。飞到天津,火车到了唐山,汽车到了南堡. 到了目的地. 这次没打的摩托车,还不错,就3种交通工具顺利到达 ^_^ 哇!这个油库有点大~~ CNG母站就显得有点小了~~
看着CNG槽车川流不息,就知道有多忙了,坏上2台压缩机不能*,产量就可怜了。
2#压缩机机莫名其妙没有规律的停机,TP177会重启。 PLC200没停,中继也不会熄灯。 第一反应当然是电源问题啦,AC220V木问题,DC24V木问题。我晕,难道ABB软启动接线问题?不是黑ABB,的确那玩意总出问题。
苦思冥想到处在 控制柜 里面查线,检查设备。结果---还是木问题......
哥郁闷了,哥发狠了。拆了所有外接线,拿了个灯泡组接上。 不带电机试,结果哥公司的控制柜木问题啊。偶现在才把怀疑的目光转向他们压缩机机撬上的接线。
现场有个苦逼的防爆仪表盘,外面还有个防爆接线盒。
在打开防爆接线盒的瞬间,我震惊了! 这谁TMD安装的,谁TMD这么不负责! 接线端子排里面的联络柱,竟然锈掉了!!听说过防爆接线盒进水的吗? 换掉所有的联络柱,其中一个DC24V的线不幸中招,马上就明白了是24V拉地,电压瞬间拉低。电机振动过程中偶发现象。 搞定一切,一切正常了。
---------------------分割线------------
9#机的状况也是莫名其妙停机,但是人家没报警,屏也不重启,没半点迹象。这个故障也就太“软” 了点了吧。有了2#机的经验,我首先把怀疑的目光盯在他们接线上了,查了半天,什么都是好的。好吧,我当时又想拆了外线了。 不知道是我运气好还是什么,我问了下他们电工: 你们在压缩机这边接信号线穿管难不难穿啊? 答曰:好难啊,线又多,管径又小,很难拽!
等等: 拽?! 我的哥啊,你们是不是过弯管时候又把线拽破皮了嘛? 拿来摇表,拆了线,一根一根对地摇。 哥啊,高位油箱油位报警接地了。但是油箱还满着呢! 不过报警怎么没出来?! 我一边让他们整改,一边迅速打开程序一看,大爷啊,公司哪位神编的程序嘛,这个报警点竟然在报警表里面漏了,停机倒是可以。你不在把警报出来,谁知道啊?
本来因为2#的问题还想好好地咆哮一下他们,由于这个问题,我于是只有掩面迅速改完所有机子的触摸屏程序, 把他们电气主管忽悠过去就闪人了。
郁闷啊,郁闷。