永远平行线
信捷OP320文本显示器和S7200在不用RS232转RS85数据线时到底能不能通信成功啊 信捷文本显示器的编程软件里显示屏选项中怎么没有OP320S这个选项呢
我手上的设备是OP320一台 S7200PLC一台 做好OP320的下载了已经 并且完全按照信捷的使用手册设定的 数据线也是买信捷的专用的 但是就是通讯不上 和她们的服务热线联系 得到的回答是在下载时把显示屏选项改成OP320S就搞定了 说完就挂机再打过去就是正在通话中了 人大企业脾气大咱用不起 所以在咱们自己的地盘求助了
OP320硬件接口支持RS232/RS422,OP320-S硬件接口支持RS232/RS485,S7-200硬件接口为RS485,所以需要选用OP320-S型号,在软件中显示器选择OP320系列。