对于信捷文本显示器的几个疑问 点击:345 | 回复:1



永远平行线

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2013-12-12 17:23:59
楼主

信捷OP320文本显示器和S7200在不用RS232转RS85数据线时到底能不能通信成功啊 信捷文本显示器的编程软件里显示屏选项中怎么没有OP320S这个选项呢

我手上的设备是OP320一台 S7200PLC一台 做好OP320的下载了已经 并且完全按照信捷的使用手册设定的 数据线也是买信捷的专用的 但是就是通讯不上 和她们的服务热线联系 得到的回答是在下载时把显示屏选项改成OP320S就搞定了 说完就挂机再打过去就是正在通话中了 人大企业脾气大咱用不起 所以在咱们自己的地盘求助了




  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 135回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:1369
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2013-12-26 09:47:10
1楼

OP320硬件接口支持RS232/RS422,OP320-S硬件接口支持RS232/RS485,S7-200硬件接口为RS485,所以需要选用OP320-S型号,在软件中显示器选择OP320系列。