S7-200程序无法上载的解决方法 点击:1023 | 回复:1



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-12-07 13:44:49
楼主

S7-200程序无法上载的解决方法


最近现场一改造工程,工程采用的是CPU226CN 采用STEP 7-MicroWIN SP6上传程序时,在程序上传到100%时,就出现“未指定的错误”



经过更换电脑、编程电缆、PLC端口、SP7~9等操作均无效。最后经过测试发现是软件版本向下不兼容造成的。而且这种不兼容不是对所有的PLC都有效。卸载SP6以上版本的软件,安装SP4软件后,上载成功。

PLC断电后。8台TD400C中,3台出现"一直显示初始化状态的故障",经过排查,通过重新下载PLC程序得到解决。