云花雨落地
我配电房有台10KV/400的Dy型变压器。。。
额定容量是630KVA,额定电流是909A,额定电压是400V,,
我想问,此处的额定电压不就是线电压吗,额定电流不就是线电流吗,,
那电压器的容量为什么不是909×400呢,,,
还有,变压器的容量=√3UI,,,这个根号3是怎么来的呢,,,
我查了好多东西找不到啊,,有知道的吗,,告诉我下,万分感谢啊
QHLIU68
三相电啊!!!!!!!!!!
回复内容:
对: QHLIU68 三相电啊!!!!!!!!!! 内容的回复!
是3相啊,,为嘛乘根3呢
季全共
星形接法,线电压是相电压1.73倍,线电流等于相电流
角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流1.73倍
变压器总容量等于3倍任意单相容量
自己代入公式就可以推导出
对: 季全共 星形接法,线电压是相电压1.73倍,线电流等于相电流角... 内容的回复!
我终于明白了,,谢谢你,,谢谢啊