我是个PLC新手,最近想做一个三菱PLC与变频器通讯的,变频器是海利普的牌子,对下面这段程序不太明白,

这里面的D1到D6还有D20是怎么来的?像D3,D4指向cd000是变频器已经默认的吗?我找了说明书没看到,而且打客服电话要也说没有,说这些都是自己随便定的,不明白什么意思,求高手指点指点。




零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2013-11-26 21:42:29
1楼

上面的图不清楚,补一张

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-11-26 21:46:37
2楼

回楼主,这几个只是你自己定义的变量。所以客服说是自己随便定的。

零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2013-11-26 22:09:38
3楼

哦哦哦哦哦,我明白了,先赋值,然后再用RS指令按协议发送数据给变频器吧。不好意思,我是新手,经常问些令达人一笑的问题。