200的自整定效果怎么这样差? 点击:365 | 回复:8



LN368

    
  • 精华:0帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:307帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2013-11-26 14:20:23
楼主

这样一个系统,压缩机一直制冷,加热器做PID温控加热。温度要稳定 在0度以下的某个设定值。这个设备加热一下可以冲出几度。但下降温度就有点慢。

采用200PLC,当编好程以后,采用自整定整出来的PID参数根本就不能用。温度总是不能稳定。偏差可以达到10度以下,总设定也就-30左右。

因为经常要改变一些条件,也没想手动调整PID。倒底哪种PLC的自整定效果会比较好?(以前用200的自整定有成功的,也有不好用的。)




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-11-26 14:29:42
1楼

一直都用200的PID,效果挺好的呀,是你没有调整好吧?

使用PID控制面板调下就好了

参数错误

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 356回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:759
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-11-26 14:39:59
2楼

买个温度控制器,比这个简单多了,没这么多麻烦

LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:307帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2013-11-26 14:44:01
3楼

PT100,要设置成双极性还是单极性?-100度到+100度

电阻好像输入是也不会为负。

LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:307帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2013-11-26 14:44:33
4楼

PID调试面板调了几次都不行

LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:307帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2013-11-26 14:46:53
5楼

cpu只有一个通讯口,也不好更换了,要换成温控表的话,PLC又不能加通讯模块。自带的被屏占用了。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-26 20:35:24
6楼

    从你所说的这个来看,并不是 PLC 的 PID 功能不好,而是你的现场控制及 PID 参数调整问题


1, 现场温度偏差大的原因与加热设备有关


2, PID 整定控制输出正常,但如现场控制制冷,加热也有关

LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:307帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2013-11-27 19:47:17
7楼

感觉应该不难才对,在零下时一直制冷,就跟高温时自然冷却一样吧,都是不加热温度就下降。所以要一直加热才能维持 在一个固定温度。现在是一加热就超出好几度。

taoren_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2013-11-29 17:00:27
8楼

温度采样点?加热器功率?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师