200PLC读第三方通信困惑 点击:402 | 回复:2



ligang12310

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:21帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2009年4月03日
发表于:2013-11-25 21:11:51
楼主

   最近研究公司用的200PLC和第三方通信MODBUS 程序,有写看不明白,求解!

   



读第三方设备的电压和电流参数如下:

电流



电压


请问下VD212-VD216-VD218-VD224.。。怎么和上面的MODBUS MAP参数对应起来。。谢谢!








狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-11-26 10:58:52
1楼

Network1中data的&VB200就是读取的数据,读回的数据放到这个数据区中。

读取的数据存储在以VD200开始的数据区中,根据通讯地址说明,第一个字读的是A相电压存储在VD200中,第二个字读取B相电压存储在VD204中,以此类推,A相电流是第四个字,存储地址应该就是VD212,B相电流VD216.

ligang12310

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:21帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2009年4月03日
发表于:2013-11-26 21:36:45
2楼

回复:

Network1中data的&VB200就是读取的数据,读回的数据放到这个数据区中。

读取的数据存储在以VD200开始的数据区中,根据通讯地址说明,第一个字读的是A相电压存储在VD200中,第二个字读取B相电压存储在VD204中,以此类推,A相电流是第四个字,存储地址应该就是VD212,B相电流VD216.

------------------------------------------------------------------

前面的看的懂可是到了,VD224读取相电压的时候,VD224对应为12 为NETRAL CURRENT ,为0序电流,不是电压值?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师