台达人机界面死机问题 点击:1578 | 回复:7



game2013

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2013年2月22日
发表于:2013-11-25 12:23:10
楼主

我这里用一款台达 DOP-B07S411的人机界面做了个工程,偶尔会出现换画面是死机现象,死机时画面左上角会出现人体版本号和好多数字,请高人帮忙看下什么问题




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-11-25 12:25:38
1楼

通讯速度过快会导致人机界面假死机即是楼主所说的死机,断电重启后又好了,

建议降低人机通讯速度,和更新韧体可以缓和这种状态。

水冰凉乐园

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:38帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2013-11-25 12:26:27
2楼

我也遇到过,应该是软件或硬件有BUG

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-11-25 12:47:14
3楼

你把右上的错误记录拍个照片或者记录下来,发给中达电通的客服;他们应该会处理的,这种一般是韧体问题的,以前用AE系列+网络模组也遇到过。你也可以确认下你的人机现在的韧体,然后你的编程软件支持的最新韧体,比人机高的话,可以直接更新下试试,更新前建议备份下程式。

复杂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2003年2月21日
发表于:2013-11-25 12:58:15
4楼

引用 领域 的回复内容: 通讯速度过快会导致人机界面假死机即是楼主所说的死机,断...




似乎不可想象

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-11-25 13:28:24
5楼

是不是编程错误造成的;                                      

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-25 20:42:45
6楼

  可能是系统软件问题,也有可能是你的 程序是不是写运行太多

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-11-26 08:41:43
7楼

建议先升级DOPSoft至1.01.10,然后执行“工具”/“韧体更新”。然后再检查你的画面工程文件?譬如“宏指令”。

http://www.delta.com.tw/ch/product/em/control/touch_hmi/download/software/DELTA_IA-HMI_DOP_DOPSoft-V1.01.10_SW_TC+SC+EN+SP_20140721.zip


热门招聘
相关主题

官方公众号