求教星三角电路不能转换到三角形 点击:5667 | 回复:22



iufagk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2013年4月05日
发表于:2013-11-24 23:22:04
楼主

公司有10多台桩机,37KW的电机,用星三角启动。现在有很多台电机都有个通病,电箱接上电,启动电机星形启动正常,到转换三角形时接触吸了一下就放开了,锁不住,然后又转到星形启动又重复上面的动作,转换不了。把接触器,时间继电器等主要元件更换,故障还没排除。电路检查了是正常的,但有个奇怪的现像把电机线全部拆除按下启动按钮,星三角能正常转换,接上电机故障依旧。请教各位高手有没有人遇到过类似情况?望能赐教!!!




莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-11-25 06:45:21
1楼

可测量一下空载时的电压,留意起动时的压降。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-11-25 07:42:25
2楼

运行时热继电器接入控制电路,有电机负荷时,热继电器动作了。先把热继电器的控制触点短路,启动是否正常,再判断故障。

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-11-25 07:55:33
3楼

引用 李纯绪 的回复内容: 运行时热继电器接入控制电路,有电机负荷时,热继电器动作...


是由时间继电器控制还是接触器辅助时间触动转换控制?

大小平

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2013年11月24日
发表于:2013-11-25 09:05:54
4楼

好像是时间继电器的问题

王者之师-身未动心已远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1876
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2013-11-25 09:41:14
5楼

这个我遇到过,线接错了,有些电机标的线的顺序和实际不一样,仔细测量一哈

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-11-25 12:33:39
6楼

时间设定问题

最好检测一下最大电流值得转换时间

然后设置一下最佳时间

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-11-25 15:32:06
7楼

回复内容:

对: 王者之师-身未动心已远  这个我遇到过,线接错了,有些电机标的线的顺序和实际不一... 内容的回复!


 这是我最担心出现的问题,星启时候正转,转换到角接时候,成了反转。所以我接星三角,接好后通常分两步测试,先把转换时间调长,启动后看一下转向,再把星接的接触器线圈拆掉一根线,直接角接,看转向,如果一致,就接上去了

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-11-25 16:02:00
8楼

到电机的6根电缆接错了。

sjygm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年12月25日
发表于:2013-11-25 18:52:54
9楼

回复内容:

对: 明亮天空 回复内容:对: 王者之师-身未动心已远  这个我遇到过... 内容的回复!


星三角启动如果进线的3根线不变,启动和运转的方向应该是不会变的。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-11-25 18:57:37
10楼

仔细检查电机的接线和启动转换时的电压的变化。

iufagk

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2013年4月05日
发表于:2013-11-25 21:32:54
11楼

多谢大家赐教,已查明原因是电机电源线接错了。

六个

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:384
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2013-12-02 20:00:46
12楼

引用 王者之师-身未动心已远 的回复内容: 这个我遇到过,线接错了,有些电机标的线的顺序和实际不一... 


 这个可能行很大。电机的引出线有问题

sjzy2418

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年12月03日
发表于:2013-12-03 20:27:23
13楼

该不会是辅助触头接错了吧

yrzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-27 12:32:39
14楼

应该是电机的6根线接地顺序不对

 

聊喇呸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2011年4月04日
发表于:2014-01-28 19:54:03
15楼

怀疑是热继缘故,,,,,,

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2014-01-28 20:10:28
16楼

是不是正如5、7楼所说的。。。

铜丝绕组的线管/套管,套错了???

U1 V1 W1

↓ ↓ ↓

U2 V2 W2

套成了

U1 V1 W1

↓ ↓ ↓

V1 U1 W1

或其他


Peng621

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2014年2月02日
发表于:2014-02-03 11:41:25
17楼

谢谢分享,受益匪浅啊。。。。。

Peng621

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2014年2月02日
发表于:2014-02-04 22:25:04
18楼

回复内容:

对: iufagk 多谢大家赐教,已查明原因是电机电源线接错了。 内容的回复!


小弟本着虚心请教的态度请问这位兄弟,能否说得清楚点呢,是怎么接错法?  万分感谢。。

学工人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2013年7月21日
发表于:2014-02-05 09:18:15
19楼

期待接错的原因说明,更好的让同行学习,谢谢。

anchuanweixiu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2014-02-05 23:09:38
20楼

你查一下这些箱子距离电源的距离吧,好像是电压降的问题!那万用表测量在转换时的电压你就会发现电压突然就低了一下!

 