系统架构:
一、现场完成视频、电话、传感器和人员定位系统安装和调试,目前,包括井下10个防爆摄像头,井上6个摄像头;井下13部防爆电话,井上4部电话;井下16个传感器,井上2个传感器。因为工程施工实际情况,现在预留备件:普通摄像机3套,普通电话机1部,防爆电话机1部。
二、使用效果:在11月3日晚上,双利矿区全部停电,而且温井通风竖井有罐笼将人员困在半空中,我方监控系统正常运行,视频可以看到井下所有监控点,特别是能看到通风竖井着急的信号工、到三中和二中变电室查找问题的电工等。电话正常运行,井上井下都可以通讯联络,监测监控系统运行正常。值班调度王来云沟通矿方电力部门,并及时将井上情况告知井下的信号工和电工,通知空压机房云师傅。这次停电事故持续了十多分钟,避险系统一直正常运行,确保调度人员指挥、沟通井下人员,减少了不必要的恐慌。