文本显示器也三菱plc通讯老显示正在通讯 点击:2048 | 回复:1



贵州-小陈-台达

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年9月14日
发表于:2013-11-16 22:26:40
楼主

文本显示器是步科MD204L型的,当时在软件上选择了PLC的型号是三菱FX1S,(因为该软件三菱PLC只有FX1S、FX3U二个选项),当我把该文本显示器与三菱FX1N PLC联机后,文本显示器上又显示“正在通讯……”,当时怀疑通讯线可能有问题,便把它接到另一台正常运行中的同型号的“文本显示器——PLC”,上,能正常通讯,证明通讯线正常。再次检查文本显示器的通讯设置:波特率9600,数据位7位,停止:位1位,检验位:偶校验;选项(通讯协议):232。认为正常。PLC设置其波特率为9.6K,不知道哪里出了问题




时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-11-17 10:06:25
1楼

你把文本初始化一下看看,还是不行,估计文本通讯口有问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师