求大神们指点一下 点击:224 | 回复:3



雷家军

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:70帖 | 115回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:8740
  • 注册:2012年11月08日
发表于:2013-11-16 19:07:43
楼主

有一个基于LOGIX5550的大型控制系统,有3个5550控制器,有10个站点,每个站点之间距离500多米,我想用以太网做,但双绞线的最远距离是100米,求大神们指点哈



楼主最近还看过



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2013-11-17 10:02:12
1楼

加光纤转换器试一下吧,我们公司距离长的都是通过光纤转换的。

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-11-17 10:57:44
2楼

数据量不大的话用485,485理论距离4公里,500米没有问题。光纤贵多了。。差不多5倍价钱吧

maliang66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年4月18日
发表于:2013-11-21 18:32:57
3楼

用多模光纤就可以,加工业交换机,有不明白的找我QQ515461609