注意

①选择温度时尽量选择适合温度量程范围的模拟量,比如测试室温、水温选择NTC10K

②干扰:若输入出现干扰,可在输入端接上104电容(可向供应商索取)

③电流模拟量输出目前不支持,可通过外部接线将两路0-10V输出变为一路0-20MA输出

 后续直接接为电流模拟量输出的正在开发中

④冷端  又叫冷端温度,是传感器的基准温度,为环境温度,仅用于EK热电偶

⑤M8080为ON时,不能使用Y0的高速脉冲功能

 M8084为ON时,不能使用Y1的高速脉冲功能

 DA0-DA3为ON时,不能使用Y6发脉冲

 DA4-DA7为ON时,不能使用Y7发脉冲

⑥FX2NC 标签上没有对应的GND   第一排标签 X  Y即为对应公共端