模拟量输入输出使用(一) 点击:68 | 回复:0



coolmay168

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2013-11-14 22:48:58
楼主

模拟量输入类型①   干扰②

输入信号种类        量程           寄存器读数值    分辨率    精度   选择寄存器D8049

E型热电偶    环境温度-599.9°C   室温--5999        0.1°C    1%       0

K型热电偶    环境温度-999.9°C   室温-9999         0.1°C    1%       1

s型热电偶    环境温度-1199.9°C   室温-11999       0.1°C    1%       1

PT100          -49.9-499.9°C      -499-4999        0.1°C    1%       /

NTC10K         -19.9-109.9°C      -199-1099        0.1°C    1%       /

NTC50K         -39.9-199.9°C      -399-2199        0.1°C    1%       /

NTC100K        -49.9-299.9°C      -399-2199        0.1°C    1%       /

电压模拟量     0-10V               0-4000           2.5mV     1%       /

电流模拟量1    0-20mA              0-4000           5uA       1%       /

电流模拟量2    4-20mA              0-4000           4uA       1%       /



模拟量输出类型

电压模拟量     0-10V               0-1000          10mV       1%        /

电流模拟量③   0-20mA              0-1000          10uA       1%        /



模拟量输入输出接线⑥

通用型号

GND为对应的公共端,AD/DA为对应的信号线