单位有一电源柜,三相半波可控硅整流,经IGBT逆变输出.可控硅的触发板坏了,C相脉冲变压器烧了,C9013和开关管TIP122都好的,查TC787的8脚就是C相的信号输入端一直是高电平(没启动),A和B相的信号输入都是低电平,是不是787坏了,求高手解答.板子真的修不好,有没有可以代用的,哪有?
MWB0500
随便买个三相移相调压板换上就行,没什么特殊的也,就是安装尺寸肯定不一样了