coolmay168
PLC和电脑通讯不上有下面几种情况:
² 电脑串口坏掉,没办法使用
² 笔记本电脑使用的USB转232,驱动没有装好
² 电脑串口可能漏电,烧掉PLC下载保护电阻
² 电脑硬件上面COM口选择不正确
² 可以通讯上,通讯不稳定,检查一下线路,更换电脑试一下
小结:PLC没办法下载情况有多种,建议使用替换法排除故障,比如更换电脑,跟换下载线,更换PLC等……
原创军团-永远的正方
很实用的小技巧。
很有共鸣!
总结的好!
回复内容:
对: 原创军团-永远的正方 很实用的小技巧。很有共鸣!总结的好! 内容的回复!
谢谢,出现此问题,建议使用替换法排除故障~
chengzs
确实,很有共鸣,会出现这种情况~