1 模拟量输入选型
COOLMAY EX2N-70H触摸屏PLC一体机,EX2N-40A/50A文本PLC一体机均可选做12路模拟量(温度)输入8路模拟量输出。模拟量(温度)输入类型如下表所示,可根据客户需要选做。
PLC内部集成的变送器,是上表6种类型中的其中一种,订购时可选择其中一种定购。但是E和K型热电偶变送器是相同的,通过修改D8213灵活选择E型热电偶或K型热电偶,当选用K型热电偶时设定D8213=1,被测量温度在500℃以下,建议优先使用E型热电偶。
为保证测量精度,E和K型热电偶变送器内部具有冷端温度检测传感器,因此被测温度读数不会低于冷端温度。使用热电偶时,内部已经做冷端处理,测量以冷端(室温)为基准,即最低测量温度为控制箱所处温度
传感器断线时,寄存器读数值会超过最大量程,如选E型热电偶时,AD0断线D8030将大于6000。
2 模拟量的采样
采样时间=D8050*PLC的扫描时间,如果D8050=1,则一个PLC扫描周期采样一次,并改变一次D8030中的值。设定范围是1-32767。D8050 的值设定得越大结果数值越稳定。D8050-D8062分别作用于D8030-D8042。