如果在集成的 WinCC flexible 项目无法再访问 STEP 7 中的符号及数据块时需要如何处理?
按以下关键点进行检查来恢复 STEP 7 集成。
如果安装了 STEP 7 的更新包,那么必须重新安装 WinCC flexible 集成到 STEP 7 的组件。
说明No.
步骤1通过控制面板可以访问 WinCC flexible 设置并更改安装。
2取消激活集成到 STEP 7 。
3然后重新安装并激活集成到 STEP 7 。(需要 WinCC flexible 的安装 CD )。
需要在 WinCC flexible 中的“通讯 > 连接”中的节点或工作站更改控制器连接。变量连接将自动关联到 STEP 7 符号表。如果变量无法自动连接,可以使用“重新连接...”功能。
说明No.
步骤1在变量编辑器中选择相关变量。
2在弹出菜单中选择“重新连接...”选项。
3在弹出的对话框中选择“符号名、地址和数据类型相匹配”。
从 WinCC flexible 项目中无法访问任何 STEP 7 符号或数据块。从 STEP 7 中取消 WinCC flexible 项目集成。之后在 STEP 7 项目管理器中删除 WinCC flexible 项目并重新将 WinCC flexible 项目集成到 STEP 7 项目中。
说明No.步骤
1打开 WinCC flexible 项目。
2选择“项目 > 从 STEP 7 复制...”
3将项目保存到一个临时文件 夹。
4在 SIMATIC 项目管理器中删除 HMI 项目。
5在 SIMATIC 项目管理器的 NetPro 中“保存并编译”网络组态。
6在 WinCC flexible 项目中的“通讯 > 连接”下删除已保存的到控制器的连接。
7在 WinCC flexible 中单击“项目 > 在 STEP 7 中集成...”。
8选择 STEP 7 项目。
9这个步骤之后,在 SIMATIC 项目管理器中打开 NetPro 重新建立 HMI 与 CPU 的连接。
10在 SIMATIC 项目管理器的 NetPro 中“保存并编译”网络组态。
11重新生成 WinCC flexible 项目。