bond7
现在用信捷XP1-18T进行调试,各种动作都很顺利,到最后加上报警列表,准备验收,却发现文本显示器一直在显示正在通信中,无法使用,去除报警列表又恢复正常。后来检查发现报警列表的各种元件有正负,把它调到正元件就能正常了。