依旧是三菱PLC 指令的请教,请大师指教,勿喷!

 其中W0  是什么意思?是将什么传递到D1261?


 这是块传递吧?但是K4Y40 是什么意思?


 三菱HMI中,如何编辑两种语言的同个画面,就是每张画面分别有中英文,在如图的快捷快捷切换中“2”切换成英文显示,如果是“1”则是中文显示?


希望大师赐教!




gkhb1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2013-10-28 21:24:13
1楼

看手册啊                            

fengfeng0201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年8月10日
发表于:2013-10-28 21:25:22
2楼

K4Y40表示y40至y4f

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-10-28 21:43:02
3楼

Q系列内存,与FX完全不同

 

 