如何给西门子s7-200接电源线? 点击:4809 | 回复:7



lizhongqq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:14帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2013年1月08日
发表于:2013-10-28 15:59:23
楼主

从网上买了一个S7-200  214的CPU,想问一下N和L1怎么接线给PLC供电呢?

AC是交流,那么我找根线测出火线与零线后直接220V的家庭电就可以吗




bolangtaoren

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年4月17日
发表于:2013-10-28 16:16:40
1楼

不用测,接上就可以了,交流电没有正负之分

nichuan2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2011年7月22日
发表于:2013-10-28 16:23:25
2楼

可以的。。。。。。。。。。。。。。。。

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-10-28 16:24:13
3楼

上面一排,最后三个端子,接地,接零,接火线,用市电就可以,原则来讲交流不分正负,不过可能的情况下最好分火零。

下面一排,最后2个端子是24VDC输出,M为24V-,L为24V+,可以用来为后面的模块供电,容量较小,慎用。

你这个PLC是继电器输出,不可以用来发送脉冲。

lizhongqq

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:14帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2013年1月08日
发表于:2013-10-28 18:51:00
4楼

明白了,已经连上电了,谢谢各位。

gjf346870410

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:724
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2013-10-28 19:04:57
5楼

引用 bolangtaoren 的回复内容: 不用测,接上就可以了,交流电没有正负之分



阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-10-28 20:34:40
6楼

  完全 可以 ,直接 将市电 220V AC 接入就可以

gkhb1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2013-10-28 21:31:01
7楼

引用 邵-王者之师 的回复内容: 上面一排,最后三个端子,接地,接零,接火线,用市电就可...




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师