三菱J4伺服上电就有脉冲,数码管数字一直在增加, 点击:2033 | 回复:7



hefeishe

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2012年6月14日
发表于:2013-10-24 21:53:12
楼主

如题,控制端还没控制,一上电 数码管显示的数字一直往上增加,加的很慢,电机看不出有运动的迹象




ShowMotion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2005年5月14日
发表于:2013-10-25 08:38:24
1楼

可能是线路的干扰。建议与电机动力线分开布线,控制电缆采用屏蔽双绞线。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-10-25 09:40:30
2楼

电源接地不良导致收到干扰

luoyongsheng123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2013年5月07日
发表于:2013-10-25 10:10:14
3楼

肯定是干扰信号,把伺服内部的滤波参数加上,

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-10-26 15:40:08
4楼

同意楼上的做法,查下面板设定的显示是什么,可以一直增加的应该是位置误差或者输入脉冲数量,电机没有转,应该是因为你的控制端,电机使能没打开

hefeishe

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2012年6月14日
发表于:2013-10-28 08:50:50
5楼

回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 同意楼上的做法,查下面板设定的显示是什么,可以一直增加... 内容的回复!


显示是反馈脉冲,使能限位这些没有ON

baiyi1938

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年7月18日
发表于:2016-06-11 08:06:28
6楼

你好,在吗,我也遇到同样的问题,QQ409046598,能探讨下吗

zmy113

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2011年2月18日
发表于:2017-07-12 19:45:33
7楼

线路干扰所致.线缆用的不是太差的话,注重检查接地